Nước trong hệ thống tháp giải nhiệt nước đóng vai trò siêu quan trọng vì nó chất trung gian nhận nhiệt lượng dư thừa từ máy móc đưa tới tháp giải nhiệt công nghiệp rồi quay trở lại nhà xưởng để khiến mát cho thiết bị. Bởi vậy, nước đầu vào phải được xử lý cẩn thận để giúp tháp mang được hiệu quả làm việc cao nhất. Và ví như muốn xử lý nước thấp, thì buộc phải nắm rõ các thông số có liên quan đến chất lượng nước.
các thông số quan trọng của nước trong tháp hạ nhiệt công nghiệp là: độ dẫn điện, tổng chất rắn hòa tan, độ cứng, độ Ph và chỉ số bão hòa. Sau đây là thông tin yếu tố về các thông số này mà các bạn buộc phải tham khảo để từ ấy lựa sắm cách xử lý nước thấp nhất.
Độ dẫn điện và tổng chất rắn hòa tan
Độ dẫn điện chính là thước đo khả năng dẫn điện của nước và độ dẫn điện sở hữu mối liên hệ chặt chẽ có lượng chất rắn hòa tan mang trong nước. Nước đựng tinh khiết do sở hữu lượng khoáng chất trong nước phải chăng đề nghị độ dẫn điện cũng rất phải chăng và nước biển sẽ sở hữu độ dẫn điện cao bởi lượng chất rắn hòa tan trong nước cao. Sự tồn tại của các chất rắn hòa tan trong nước không liên quan đến khả năng làm cho mát của tháp hạ nhiệt công nghiệp, Dù thế, một số đam mê chất của chất rắn hòa tan với khả năng kết hợp, phán ứng mang nhau để tạo thành kết tủa khoáng không tan trên bề mặt tháp giải nhiệt công nghiệp và thường được gọi là cáu cặn.
Cáu cặn báu vào bề mặt thân tháp hạ nhiệt và hệ thống đường ống ảnh hưởng tới hiệu quả truyền nhiệt và áp lực nước trong hệ thống.
Tham khảo: tháp giải nhiệt nước cooling tower
Kiểm soát độ pH của nước trong hệ thống tháp giải nhiệt nước công nghiệp
Độ pH được dùng để đo tính axit hay bazơ của nước sở hữu những chỉ số từ 0 đến 14, độ pH bằng 7 là trung tính. Trường hợp nước có chỉ số pH dưới 7 là môi trường axit, pH cao hơn 7 là môi trường bazơ. ĐộpH được đo theo đơn vị logarts và mỗi số đại diện cho sự thay đổi 10 lần của nồng độ axit hoặc bazơ. Việc kiểm soát độ pH sở hữu vai trò cực kỳ quan trọng trong công đoạn xử lý nước khiến cho mát. Nhìn chung, lúc độ pH thể hiện nước trong tháp giải nhiệt cooling tower là môi trường axit thì tính ăn mòn sẽ nâng cao, còn trường hợp biểu thị môi trường kiềm thì khả năng đóng cặn sẽ tăng.
Độ cứng của nước trong hệ thống tháp hạ nhiệt công nghiệp
Lượng canxi và magie hòa tan trong hệ thống làm cho mát nước là chi tiết để xác định độ cứng của nước. Nó được chia thành 2 mẫu đấy là độ cứng cacbonat( độ cứng tạm thời) và độ cứng phi-cacbonat (độ cứng vĩnh viễn). Độ cứng tạm thời là đa dạng nhất trong các nguôn nước đầu vào tháp giải nhiệt tashin và nó chịu trách nhiệm cho tình trạng lắng đọng của cáu cặn cacbonat canxi trên thân tháp hay hệ thống đường ống.
Chỉ số bão hòa của nước trong hệ thống tháp giải nhiệt nước
Chỉ số bão hòa của nước còn được gọi là chỉ số Langelier Saturation chính là thước đo cho sự ổn định của nước liên quan tới khả năng hình thành cáu cặn trong hệ thống tháp giải nhiệt cooling tower hay tháp giải nhiệt cooling tower. Lúc chỉ số bão hòa dương thì nước sẽ với xu thế hình thành cáu cặn, còn khi chỉ số này âm thì nước có xu thế ăn mòn. Vì chỉ số Langelier Saturation từ 0-1,0 được coi là ổn định phải những đơn vị sự dụng tháp hạ nhiệt công nghiệp nước đều nỗ lực giữ nước ở mức này.
Hy vọng các thông tin kinh nghiệm về những thông số của nước trong hệ thống tháp giải nhiệt nước tashin sẽ giúp các bạn sở hữu biện pháp xử lý nước, chống ăn mòn và chống cáu cặn hiệu quả. Ví như các bạn yêu cầu được tư vấn kỹ hơn về vấn đề này xin vui lòng liên hệ trực tiếp hotline 0972 882 886 để được tư vấn hướng dẫn cụ thể hơn.

Tham khảo thêm tháp giải nhiệt chính hãng tại đây: http://thapgiainhiettashin.net/